Добавлено: 17 янв 2017, 09:43
|
|
|
Смотрите ГОСТ 31996-2012. Одножильный провод 16мм-89А. Многожильный кабель 16мм-78А. Автомат и пускатель - в шкафу От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ? От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? От пуск... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 янв 2017, 07:06
|
|
|
Добрый день! Прошу совета по следующему вопросу: в проекте применялись металлические лотки, вся изделия (собственно лоток, крышка, консоли. винты, гайки, болты, анкера) считались при помощи программы ДКС. Весь перечень необходимых изделий я перенес в спецификацию, указал, что они применяются для мо... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 17 янв 2017, 10:13
|
|
|
karcus писал(а): С автоматом понятно karcus писал(а): Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) [/url] По поводу кабеля от пускателя до ТЭН: если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ? Чтобы спать спокойно и не думаю, что где-то может возникнуть пожар. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 30 янв 2017, 06:48
|
|
|
Доброй ночи! Делаю проект электрических сетей по проектируемому пятиэтажному жилому дому (первый этаж с одной стороны административный - офисы). В подвале (он только под другой половиной первого этажа - жилой) пол бетонный, высота 2,1м сантехник (ОВ) разместила трубы под потолком вдоль центральной ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 31 мар 2016, 08:58
|
|
|
Схема управления аварийным освещением. Вот что у меня получилось на скорую руку Это для одной группы. Если ток большой, то нужно управлять через контактор. Вернее лучше всегда ставить, но логика такая. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 мар 2017, 19:17
|
|
|
Еще раз. Второй вентилятор - это кухонная вытяжка, управляемая непосредственно, причем если бы можно было раскурочить пульт управления или хотя бы добраться до движка, то проблема бы решилась малой кровью. Все однофазное и маломощное. Установите токовое реле на линии питания. Вентилятор включится, ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 23 мар 2017, 14:04
|
|
|
Pogorelov писал(а): Провода марки ПВ-1 2,5 мм. ПВ-1 4 мм. ПВ-1 1 мм. ПВ-1 0,75 мм. Меня интересует их предельно допустимый ток. Согласно ПУЭ (таблица 1.3.4): ПВ-1 0,75 - 15А ПВ-1 1 - 17А ПВ-1 2,5 - 30А ПВ-1 4 - 41А |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 24 мар 2017, 13:58
|
|
|
Здравствуйте. Возник такой вопрос. С какого примерно времени автоматические выключатели стали классифицироваться время-токовыми характеристиками (ВТХ) типа: А, В, С, В, Z ? Всегда ли так было? На старых автоматах вроде бы нет таких букв. Дело в том, что имея автомат с характеристикой "D",... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 25 мар 2017, 07:07
|
|
|
Посмотрел ПУЭ. Разве этого достаточно для выбора автомата? Сделал такой вывод: Ток 1фазного КЗ должен быть как минимум 4 раза больше тока плавкой вставки и как минимум в 6 раз больше тока расцепителя автомата (правда не написано какого расцепителя, наверное теплового, коль дальше идёт речь про эл.м... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 26 мар 2017, 19:29
|
|
|
Почитайте тогда про точечный метод расчета освещенности. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 мар 2017, 11:35
|
|
|
У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы у... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 29 мар 2017, 06:58
|
|
|
Автомат должен защищать кабель и не срабатывать от пусковых токов двигателя. Посчитали ток ->выбрали автомат->выбрали кабель. Скажите, а правильно ли было бы выбирать номиналы автоматов опираясь на их ВТХ, ну и подсчитанные токи (рабочий, пусковой, ток КЗ(1))? Автоматы выбраны правильно исходя из в... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 29 мар 2017, 17:16
|
|
|
Я понимаю, что автоматы такие подойдут и будет всё хорошо. Сам работаю электриком. Дело в том, что я ставлю автоматы не себе. Мне нужно показать и обосновать на бумаге почему я выбрал такие номиналы автоматов. Просто сказать, дескать, берите такие автоматы и будет вам счастье, я не могу. Не понял, ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 14 апр 2017, 20:19
|
|
|
Здравствуйте, сделал схему на подключение электричества в гараж, но с чтением электросхем у меня беда! кто то может нарисовать что и как развести в электрощитке? мне нужно сделать это самому, а вводной кабель приедут подключать электрики... боюсь напортачить в щитке. Здесь все достаточно просто. По... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 03 июн 2017, 17:09
|
|
|
Как не происходит? я замкнул фазу и землю Вы же написали: Замыкаю фазу и землю - вырубает. Замыкаю ноль и землю - ничего не происходит. Фаза отключает при замыкании на землю, а ноль нет, т.к. нет утечки. В случае подключения фазного провода на землю в цепи возникает ток....вот и срабатывает. При по... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 июн 2017, 08:11
|
|
|
Форумчане! В подъезде стоят светильники с ФА датчиком (Молния ЖКХ). Скоро будут красить стены, надо чтобы свет был всё время. Надо как то "отвязать" светильники от датчика. Подскажите как. ФА датчик внутри светильника? Тогда светильник нужно разбирать... Я так понимаю, вы хотите сделать, ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 июн 2017, 13:39
|
|
|
s-tolik писал(а): Посмотрел в техпаспорте светильника, там написано про какой-то режим принудительного включения, сказано что будет гореть постоянно. Но нужен какой-то выключатель... Такое может быть? Если выходные контакты имеются, то возможно. Выключатель по-видимому шунтирует фотодатчик. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 01 июл 2017, 11:19
|
|
|
Александр Васильевич писал(а): Уважаемые коллеги пожалуйста просветите меня Разобрал модульный пускатель в катушку встроен диодный мост ну с этим понятно а вот зачем две обмотки? В общем хочу узнать об этом подробно. Марка пускателя (контактора)? |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 июл 2017, 05:45
|
|
|
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 июл 2017, 05:33
|
|
|
Подскажите, допускается ли прокладка проводника системы уравнивания потенциалов совместно с силовыми кабелями в одном лотке? Можно ли прокладывать проводник ДСУП (естественно,сечением 4 мм2) от ближайшего щита до КУП в слое штукатурки без трубы? Да, да. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защит... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 июл 2017, 09:41
|
|
|
а как же дополнительный нагрев от труб с горячей водой, расстояния 100 мм мне кажется в этом случае явно не хватит! 400 мм думаю всех удовлетворит)) 100 мм, если холодные трубы. Задал вопрос коллеге: какая температура будет на поверхности изоляции трубы горячего водоснабжения, например, при темпера... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 17 июл 2017, 07:03
|
|
|
Коллеги, приветствую мы записали несколько уроков по DIALux EVO. Возможно пригодится. Если у вас есть какие то пожелания по темам уроков, то мы бы могли их учесть. Подписывайтесь на наш канал. DIALux EVO. Урок 1. Как импортировать .dwg файл https://www.youtube.com/watch?v=4MCWG5G7jOQ DIALux EVO. Ур... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 20 июл 2017, 07:58
|
|
|
На вебинаре ИЕК ответили: Одна катушка для притягивания вторая удерживающая. Для уменьшения тока потребления. В общем получаем экономию электроэнергии. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 24 июл 2017, 16:07
|
|
|
Здравствуйте, электрики. Меня затопило вчера, но я успел на ранней стадии перекрыть воду и я задумался: У меня много удлинителей на полу и сплю я на полу почти, так вот если в удлинители вода попадет при потопе (на фазу и ноль), то УЗО сработает? Я тут своими не оч образованными мозгами подумал и м... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 03 сен 2017, 18:48
|
|
|
strimax писал(а): Я вот и хочу на опору поставить СТП 4 кВа и запитаться от рядом проходящей линии 6кВ. Думаю без разницы, как вы поставите СТП. В типовом проекте есть только такой чертеж: |
|
|
|