k-igor |
Добавлено: 11 апр 2019, 09:37
|
|
|
Сегодня на вебинаре ИЕК задал вопрос, как зависят тепловыделения от тока. Какую-то ерунду ответили)) В каталоге ИЕК даны значения при номинальной нагрузке, поэтому можно предположить, что при меньшей нагрузке, тепловыделения будут меньше. Меньше ток - меньше греются контакты. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 05 июн 2019, 19:46
|
|
|
Помогите пожалуйста организовать заземление проектируемого блока ГВС в существующем здании. Здание существующее, в нем организована система уравнивания потенциалов. Но я не имею данных о сечении проводников СУП. Моя задача сделать защитное заземление блока ГВС, который стоит на металлическом основа... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 июн 2019, 06:45
|
|
|
Да, согласно этому пункту ПУЭ можно к блоку ГВС привести силовой кабель 2x1,5 вместо 3x1,5. Если сделать внутренний контур ОСУП в периметру теплового пункта, тогда надо его соединить с заземлителем, вбитым в землю. Заземление к приборам нужно всегда подводить. Контур в ИТП подключается к ОСУП и на ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 авг 2019, 14:52
|
|
|
Кину 5х6, может позже удастся выделить большую мощность. А откуда лучше запитывать вводный кабель? От туда где подключена розетка 380? или запитаться параллельно ад 14, чтобы оно в цепи не участвовало? Нужно ставить отдельный автомат, чтобы кабель был под защитой. Как я понимаю АД 14 на 10А, так мо... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 08 авг 2019, 07:17
|
|
|
Вот накидал схему как думал сделать Я писал только про вводной аппарат - рубильник. Остальные - автоматы. Понял, ниже скинул еще одну схему, только рубильники 25А меняем на автоматы? Просто я думал, чтобы можно было выключателем 40А обесточить весь дом, а выключателями по 25А каждую фазу по отдельн... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 08 авг 2019, 07:24
|
|
|
Здравствуйте! Я "ненастоящий сварщик", поэтому прошу у сообщества совета. В квартире стоит плита электролюкс, в которой есть и духовка и варочная панель. Она старая и пришло время обновлять кухню. Хочу заменить на варочная панель + духовка Старая плита подключена к трёхфазной розетке с 4 ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 авг 2019, 07:28
|
|
|
Здравствуйте. Проблема в тренажерном зале расположенном в подвале, у нас установлены светильники люминесцентные, но из-за поперечных балок очень мало света. Подскажите что из освещения еще можно добавить исходя из специфики помещения и куда. Фото прилагается(фото обработанное и всей проблемы не пок... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 03 сен 2019, 15:08
|
|
|
АнтонРостовой писал(а): Вот такая "вилка".Стоит варочная панель ,до меня ее устанавливали через "орешки".От плиты провода идут без вилки.Из этого и вопрос как духовой шкаф подключить Это стандартная вилка. Подключаете в обычную розетку. Как правило, ведут отдельную линию со щитка и ставят розетку. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 окт 2019, 06:57
|
|
|
Здравствуйте уважаемые электрики. Живу в частном доме и отапливаюсь эл.конвекторами. С нарастанием отрицательной температуры,напряжения не хватает.В среднем не сильно морозную зиму 170-180 вольт. Так вот:при 220 вольтах конвекторы очень быстро нагреваются,срабатывает термостат и они выкл. При 150 в... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 ноя 2019, 15:50
|
|
|
David писал(а): т.е. ВН исключаем и АВ выбираем? Наверно лучше В40 чем C40. Ставьте В40, если сможете купить. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 20 ноя 2019, 07:15
|
|
|
Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины. По количеству групп... относительно не плохо. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 20 ноя 2019, 09:10
|
|
|
Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Вы имеете в виду автоматы 8 и 22 ? - они выполняют роль 'рубильников', например когда требуется отключить щиток или линию к щитку. Какие номиналы Вы бы посов... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 20 ноя 2019, 18:51
|
|
|
Еще один вопрос - в Щитке 3 (последняя схема), можно ли сократить количество УЗО ? Да и вообще, можно ли упростить/удешевить приведенные выше схемы? Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. Удешевить - если ставить бюджетные производители. У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 ноя 2019, 06:11
|
|
|
Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. В таком случае, если УЗО где-нибудь 'зацепит', электричество пропадет повсюду. Но как для времянки возможно неплохая идея, тем более что у меня высвободится УЗО из вводного щитка - там сейчас обычное УЗО 3П на 30 мА, нужно будет заменить его на селективное У... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 ноя 2019, 08:32
|
|
|
1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе? Где-то видел что для 'мокрых процессов' (стиральная машина и т.п.) УЗО должно быть на 10 мА. Т.е. это не так? 4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить. Спасибо! Исправлю. 3 РКН можете поставить как трех... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 25 ноя 2019, 18:26
|
|
|
... В одном видео на ютубе прочитал в комментариях (речь шла об однофазной схеме щитка) : Вопрос: - одна нулевая шина на два УЗО? Ответ: - Нет, ноль после каждого узо отдельный, я знаю эту фишку. Потом там же другие посетители: но в основном когда, что то сгорит, самая частая проблема когда подключ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:10
|
|
|
Для трехфазных щитов можно применить такое реле: Трехфазное реле напряжения и тока с дисп. MRVA-3 63A EKF. Раньше таких не видел. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 02 дек 2019, 07:51
|
|
|
... Возник вопрос по ГЗШ. Предполагается заземление типа TN-C-S. Вот здесь (Рисунок 54.1а - Пример 1) видел вот такой вариант: 01.png А в статье - Деление PEN. Разбираемся с шинами PEN, PE, N и ГЗШ: https://zen.yandex.ru/media/electromozg/delenie-pen-razbiraemsia-s-shinami-pen-pe-n-i-gzsh-5d35b280e... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 12 дек 2019, 19:34
|
|
|
Собрал щиток времянки, вернулся к теме прокладки кабелей. Я раньше планировал провести кабель ВВГнг-ls 5х6 (или алюминиевый 5х12..15, кажется АВВГ) сквозь стену из арболита. Сейчас расхотелось дырявить стену между гаражом и времянкой, думаю провести кабель из гаража во времянку (строение под единой... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 12 дек 2019, 20:01
|
|
|
А зачем через чердак? Почему через стену не можете завести? Стена тоже не кирпич и не бетон, арболит хоть и не поддерживает горение, но все же горючий материал, т.е. желательно прокладывать кабель в стальной трубе, только что гнуть не надо. Кроме того высока вероятность что в будущем придется все п... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 13 дек 2019, 06:02
|
|
|
Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав. Металлорукав для проводки через чердачное перекрытие? Он по толщине стенок не проходит - для медной жилы 6 мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 3.2 мм. Я так делал в деревне у родителей, хотя понимаю, что это не правильно. В трубах дорого и ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 17 дек 2019, 17:11
|
|
|
... Начал рисовать в программе расположение модулей 1-го щитка (схема на 1-й странице), в нем после счетчика идет селективное 3П УЗО, а потом автомат для откатных ворот и дифавтомат для розетки, к которой будут подключаться сварка, триммер и т.п. Сейчас подумал - стоит ли поставить УЗО на откатные ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 17 дек 2019, 18:47
|
|
|
atztek писал(а): k-igor писал(а): Я бы поставил. УЗО для сварки и двигателя откатных ворот на 30 мА или побольше, например 100 мА ? Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 дек 2019, 06:00
|
|
|
Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы. Этот щиток уже установлен (но собран иначе, свободного места в нем нет) - я бы рад отказаться от 2-го УЗО 2П и получить дополнительное пространство. Но есть одно 'но' - в розетку щитка будут вк... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 дек 2019, 09:52
|
|
|
Failmail писал(а): Для чего нужна сигнальная лампочка HL10? Могу предположить следующее: для вывода сигнализации о работе двигателя, например, в разные помещения или на разные сигнальные панели. Т.е. 2 лампы для 2 двух разные сигнальных панелей. |
|
|
|