Здравствуйте. Возник такой вопрос. С какого примерно времени автоматические выключатели стали классифицироваться время-токовыми характеристиками (ВТХ) типа: А, В, С, В, Z ? Всегда ли так было? На старых автоматах вроде бы нет таких букв. Дело в том, что имея автомат с характеристикой "D",...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 25 мар 2017, 07:07 

Посмотрел ПУЭ. Разве этого достаточно для выбора автомата? Сделал такой вывод: Ток 1фазного КЗ должен быть как минимум 4 раза больше тока плавкой вставки и как минимум в 6 раз больше тока расцепителя автомата (правда не написано какого расцепителя, наверное теплового, коль дальше идёт речь про эл.м...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать освещение дороги
Добавлено: 26 мар 2017, 19:29 

Почитайте тогда про точечный метод расчета освещенности.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 27 мар 2017, 11:35 

У меня смешанная нагрузка (4 потребителя: два двигателя, нагреватель и освещение). Причём, у нагревателя дан коэффициент использования Ки=0,7. Как его применить? Пусковой ток посчитан так: сумма всех рабочих токов+пусковой ток самого мощного двигателя. Стоит на вводе именно предохранитель, таковы у...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
Добавлено: 29 мар 2017, 06:58 

Автомат должен защищать кабель и не срабатывать от пусковых токов двигателя. Посчитали ток ->выбрали автомат->выбрали кабель. Скажите, а правильно ли было бы выбирать номиналы автоматов опираясь на их ВТХ, ну и подсчитанные токи (рабочий, пусковой, ток КЗ(1))? Автоматы выбраны правильно исходя из в...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
Добавлено: 29 мар 2017, 17:16 

Я понимаю, что автоматы такие подойдут и будет всё хорошо. Сам работаю электриком. Дело в том, что я ставлю автоматы не себе. Мне нужно показать и обосновать на бумаге почему я выбрал такие номиналы автоматов. Просто сказать, дескать, берите такие автоматы и будет вам счастье, я не могу. Не понял, ...