Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B): Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) Пускатель 80 А (н...
Смотрите ГОСТ 31996-2012. Одножильный провод 16мм-89А. Многожильный кабель 16мм-78А. Автомат и пускатель - в шкафу От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ? От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? От пуск...