 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 11:14 

Прошу помощи ))). Есть трехфрзный ввод в частный дом. Самодельный котел на ТЕНах для отопления. На каждую фазу подключен ТЕН на 2 кВт. Из-за неудобства подключаемых кабелей, подключил наоборот к автоматикам. То есть входной кабель подключил к нижним разьемам автоматиков а выход к тенам подключил св...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 11:32 

Нет. Узо установил как нужно ))). Как замерить ток утечки ? Подключаете без УЗО. Замеряете ток в каждой фазе и в нулевом проводе при помощи измерительного прибора)) Точность измерения должна быть достаточно высокой. Думаю подойдут токовые клещи. Может даже получится измерить мультиметром (нужно в р...