Добавлено: 17 дек 2016, 16:36
|
|
|
Такая ситуация Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба. Сопротивление заземление дома, намного меньше сопротивления заземления ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 дек 2016, 21:00
|
|
|
Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 дек 2016, 18:40
|
|
|
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете. Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)? Зачем таким образ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 19 дек 2016, 07:45
|
|
|
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение. Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы). Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад) Тогда я в систему заземления и не вника... |
|
|
|