Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 20 апр 2024, 01:03

Часовой пояс: UTC


Результатов поиска: 5

Автор Сообщение

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
Добавлено: 12 июн 2016, 18:52 

Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно. Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить. Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации: POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A И как же подключать по питанию такой аппарат...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 13 июн 2016, 05:29 

Ввод кабелем или СИПом ,с воздушки?
Нулевой провод обязательно должен присутствовать.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 13 июн 2016, 08:18 

Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 13 июн 2016, 09:58 

Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да!

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 13 июн 2016, 13:50 

dcent25, Я планировал реле, которое в комплексе может оценить все 3 фазы на наличие, перекос и прочее. И свести на 1 лампочку. k-igor, А как одной лампочкой охватить все 3 фазы? Или показал одну фазу и все ОК? РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ПЕРЕКОСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ РНПП-311М http://www.promek-ural.ru/li...