Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 мар 2024, 08:17

Часовой пояс: UTC


Результатов поиска: 61

Автор Сообщение

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: КЛ-0,4кВ
Добавлено: 14 дек 2012, 17:07 

Доброе время суток. Подскажите как выполнить проект кл 0,4кВ пристроенного помещения. Помещение относиться к 3 категории (около 20 кВт), а системы дымоудаления к 1 категории (около 25 кВТ). Есть Ту на 80 квт от одной ТП 10/0,4. До нее около 160 м. Как выполниить, с чего начать? Есть у кого-нить тип...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 11 янв 2013, 05:41 

Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании посмотрите здесь http://www.elsi.ru/pub/archive_2008/10.pdf и здесь http://ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1231923593.pdf , больше тоже ничего не нашел, хотя ПУЭ п.2...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 16 янв 2013, 13:09 

Я думаю как для молниезащиты необходимо сделать заземление. Сам такое никогда не делал. Если есть сомнения лучше на порядок улучшить сопротивление. А у меня встречный вопрос. А в каком документе написано про 100 Ом для статического электричества? Под молниезащиту не попадает, да и не регламентирует...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 16 янв 2013, 02:59 

Здравствуйте,господа инженеры. Подскажите пожалуйста,мне было дано задание осуществить ввод в здание силового кабеля.Честно признаюсь никогда раньше такого не делал.Только в универе в курсачах. Подскажите, что мне нужно учесть!? Слышал проектные организации говорили, что защиту на КТП должны предос...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 фев 2013, 15:30 

Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инет...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Работа лампочки 12В в сети 24В
Добавлено: 11 фев 2013, 15:11 

А вы две лампочки последовательно включите! либо для таких целей используют арматуру светосигнальную в комплекте с резистором Вот надо как-то рассчитать сопротивление резистора, чтобы обеспечивал падение напряжения 12В. Rр=Rл=U^2/P, Rр=144/P, зная мощность лампы, найдёте сопротивление резистора. Мо...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 апр 2013, 14:48 

Доброго времени суток,уважаемые коллеги. В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FR...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Сметная документация
Добавлено: 08 апр 2013, 10:57 

объем проектирования, но с понижающим коэффициентом, выбираете с учетом выхода на требуемую цифру )))

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 13 апр 2013, 09:45 

Для заземления СВТ (средств вычислительной техники) предусматривается т.н. "нуль система", заземлитель которой должен иметь сопротивление растеканию 1 или 4 Ом, в зависимости от требований к оборудованию. Этот заземлитель выполняется не ближе 20 м от защитного заземляющего устройства, что ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 15 апр 2013, 07:59 

Посмотрите еще ГОСТ Р 50571.21-2000 "Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации". Может что полезное найдете.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: ИБП для пожарной сигнализации
Добавлено: 18 апр 2013, 08:20 

Как выбрать емкость ИБП для пожарной сигнализации? Согласно СП 5.13130.2009 15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 18 апр 2013, 08:06 

Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим. Что такое функциональное заземление? ПУЭ: 1.7.30. Рабочее (функциональное) з...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 16 янв 2013, 02:45 

Здравствуйте. объясните пожалуйста, что такое номинальная и максимальная отключающая способность автоматического выключателя. и почему она указана в килоамперах. какой автомат выбирать? Заранее спасибо. Номинальная отключающая способность - это то же что и предельная коммутационная способность (ПКС...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 22 май 2013, 10:10 

Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 01 дек 2012, 12:21 

Можете посмотреть продукцию завода Инвертор, что в Оренбурге, там есть на 5 кВА.
http://www.sbp-invertor.ru/content/view/594/110/
А уточните, пожалуйста, категория надежности электроснабжения для топочной - особая группа первой категории, или достаточно первой.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 17 июл 2013, 10:14 

Anna писал(а):
Ребята, помогите посчитать тепловыделения от асинхронного двигателя мощностью 8кВт.
КПД, cos и другие необходимые характеристики можно взять на свое усмотрение.

Думаю, эта информация пригодится.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Карта уставок
Добавлено: 27 дек 2011, 12:40 

Aller писал(а):
Есть ли какая-нибудь унифицированная, образец форма или рекомендации, что должна содержать в себе карта.

Вот пример, но это больше для эксплуатации

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 17 авг 2013, 17:18 

Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мо...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подсчет длины проводов
Добавлено: 29 авг 2013, 15:50 

Силовые кабели обычно так и делаю: обвожу полилинией, затем функцией "длина" замеряю и перевожу с учетом масштаба чертежа, подъемы и спуски с кабельной эстакады также суммирую. Затем сумму умножаю на 1,1 (10 %). Для освещения, зная длину и ширину помещения можно считать примерно, умножая в...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 08 июн 2013, 14:56 

При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 21 сен 2012, 03:15 

Andrey писал(а):
Как подключить МЭО-40/63-0,25? Поделитесь схемой. Может у кого есть... не могу найти.

можете применить

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 02 дек 2013, 02:37 

Уважаемые знатоки! Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Зн...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 дек 2013, 14:21 

1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16. 2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать,Там имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!) Да кстате забыл еще сказать про УЗА...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 04 дек 2013, 05:52 

Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать ег...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 20 янв 2014, 05:45 

!!!ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ЭОМ, ЭС, ЭП, РЗА, АСКУ ИИЭ, АСКУЭ, ОС, СКУД, СКД, ВН,ПС,АОВ, АТМ, АВК, СКС, СС, РФ, ТФ, КР, АР, ТХ...И ДР.)!!! ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ИЩЕМ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ !!! УСЛОВИЯ РАБОТЫ ВЫСЫЛАЕМ ПО ПОЧТЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КРАТКОГО РЕЗЮМЕ!!! КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЕ ПРОЕ...
Страница 1 из 3 [ Результатов поиска: 61 ]


Часовой пояс: UTC


Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика