Сергей |
Добавлено: 29 дек 2012, 07:29
|
|
|
Alex писал(а): Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета? При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 18 июн 2014, 05:21
|
|
|
Недавно, в связи с производственной необходимостью, сделал программку для выполнения расчетов нагрузки на трос и опоры. Вот что из этого получилось, может кому пригодится. Кто захочет, может улучшить "интерфейс" программы. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 15 окт 2014, 05:00
|
|
|
Да в ПУЭ указано, что сечение кабеля выбирается по длительно допустимому току - не по пусковому. Что касается проверки возможности прямого пуска двигателя от сети, то Вам следует выполнить расчет потерь напряжения в линии при пуске, т.е. убедиться, что крутящий момент при пусковом токе, а следовател... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 15 окт 2014, 09:53
|
|
|
Да, можно. См. СНиП 3.05.06-85 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.) |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 21 окт 2014, 02:51
|
|
|
Я устал даже заказчику объяснять, что аппараты на вводе не проверяют на селективность, по возможности, берем выключатели нагрузки. Фрагмент письма на Заказчика. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 04 ноя 2014, 14:00
|
|
|
Посмотрите в территориальных расценках на монтаж, входят ли болты в ведомость ресурсов (материалов) при креплении лотков, если да, то эти метизы приобретаются подрядчиком |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:10
|
|
|
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:51
|
|
|
Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета. Всем спасибо! 1 Определяете сопротивление системы, как написал Игорь Xc=Uн/1,73/Ic, за ток КЗ системы принимается ток КЗ на шинах подстанции; ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 23 дек 2014, 03:40
|
|
|
chumak писал(а): Нужно ли применять заземление электроустановки, питающейся от однофазной сети с напряжением 220 В, изолированной от земли? Установка эксплуатируется в помещении с земляными полами. Питание осуществляется от безопасного разделительного трансформатора? Немного подробнее опишите Вашу схему. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 24 дек 2014, 07:28
|
|
|
Это мне задание выдали по электробезопасности в университете, я только учусь на энергетика) в задании больше ничего не было сказано...я так понимаю эту информацию где-то в ПУЭ надо искать?? Все верно, ПУЭ 7 издание, раздел 1.7, там Вы найдете требования по заземлению при режиме нейтрали сети IT (п.... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 14 янв 2015, 05:43
|
|
|
На первой картинке у Вас показана маркировка зажимов (клемм аппаратов), по ней провода не маркируют. На второй схеме - указано обозначение именно проводников. Маркировка проводников выполняется по ГОСТ 2.709-89 и имеет не повторяющуюся маркировку для каждого проводника в пределах одной схемы. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 25 янв 2015, 14:39
|
|
|
Все операции по определению потерь напряжения проводят именно с расчетными величинами, будь это ток или мощность. Установленная мощность в подобных расчетах не применяется. Даже если линия к одиночному электроприемнику, например к двигателю, то принимают Рр=Рном, а далее расчетные величины. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 20 авг 2015, 18:07
|
|
|
Если вы назовете вспомогательным помещением, то вопросов нет, главное, чтобы доступ непосредственно в щиток был только с помощью ключа. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:10
|
|
|
замечание заказчика.
Attachment: замечание.jpg я так и не понял, что он хочет, он наверно и сам не знает ))) Главное - умных слов побольше, типа "магистраль заземления", "TN-C", "PEN-проводник"... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 25 ноя 2015, 09:34
|
|
|
а вот из заключения экспертизы промышленной безопасности:
Attachment: ScanImage001.jpg |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 19 фев 2016, 09:16
|
|
|
Приложение № 9 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Attachment: СО.jpg |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 03 мар 2016, 06:10
|
|
|
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 25 мар 2016, 06:10
|
|
|
Правила эту ситуацию не регламентируют, но при такой прокладке более удобно выполнять изгибы и повороты заземляющего проводника в плоскости без применения сварки. Прошу учесть новый ГОСТ Р 50571.5.54-2013, согласно которому, черная сталь не применяется! |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 08 апр 2016, 05:09
|
|
|
ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ 21.613-2014 Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи ГОСТ 21.608-2014 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи ГОСТ 21.210-2014 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 27 апр 2016, 05:58
|
|
|
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 23 авг 2016, 14:19
|
|
|
Как-то так...
Attachment: Фото РМ.JPG
Attachment: _DSC8438-2.jpg |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 22 май 2012, 17:20
|
|
|
Не дожидаясь вопроса, откуда взять значение коэффициента С, приведу данные из указаний по расчету электрических сетей |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 21 дек 2017, 04:15
|
|
|
Данная методика расчета считается очень приближенной. Расчет ТКЗ следует выполнять по ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. Могу поделиться некоторой информацией по Zт/3:
Attachment: 1.jpg
Attachment: 2.jpg |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 24 май 2018, 08:39
|
|
|
Когда работа в удовольствие - мотивация не нужна. Мотивировать надо тех, кто не хочет работать. А если приходится себя мотивировать, то лучше сменить профессию. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 13 ноя 2018, 06:44
|
|
|
|
|
|