Добавлено: 26 ноя 2018, 07:03 

При подключении в "треугольник" на 380 В двигатель будет работать в номинальном (паспортном) режиме, при подключении в "звезду" (способ подключения рассчитан на 660 В) ничего вы не спалите, единственное - частота вращения вала двигателя уменьшится. Такой способ переключения "...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 28 ноя 2018, 05:48 

Увидел в вашей табличке сокращение от connection - conn. и изображение треугольника. Таким образом, номинальные характеристики двигатель будет обеспечивать при подключении в "треугольник".

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
Добавлено: 08 июн 2019, 06:29 

Всем добрый день. Решил поделиться своей расчетной программкой-калькулятором. Программа считает: - токи КЗ в максимальном и минимальном режимах; - ударные токи КЗ; - токи подпитки коротких замыканий от двигателей; - расчет ТКЗ на стороне 0,4 кВ и приведенного значения ТКЗ к стороне 6 кВ с учетом соп...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
Добавлено: 01 июл 2019, 06:26 

Дополнения к предыдущей версии: - расчет ТКЗ на стороне 0,4/0,69 кВ и приведенного значения ТКЗ к стороне 6/10 кВ с учетом сопротивления дуги (для минимального режима); - расчет падения напряжения в кабелях при напряжении 0,4/0,69 кВ; - исправлена ошибка в расчете температуры нагрева кабеля к Т1 ток...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
Добавлено: 02 июл 2019, 08:49 

Хорошо, в ближайшее время подготовлю описание с примерами расчетов и фотографиями области программы.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 04 фев 2020, 03:42 

Срочно нужен ответ на вопрос: Можно ли пользоваться одновременно двумя независимыми источниками электроэнергии при второй категории надежности? Ну нигде не могу найти ответ... Помогите пожалуйста ! :roll: Все начинается с заявки на отпуск мощности. 2 категория надежности подразумевает ручное перекл...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 04 фев 2020, 08:28 

Вся разница для ЭП I и II категории - это отсутствие автоматического ввода резерва, об этом же говорит и ПУЭ.

Attachment:
НТП-99-0.JPG

Attachment:
НТП-99-1.JPG

Attachment:
НТП-99-2.JPG

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
Добавлено: 23 мар 2020, 05:24 

Добрый день! Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)? СП 76.13330.2016 6.3.1.7 Не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков). 6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 25 мар 2021, 05:02 

Добрый день. Колеги, какие будут мнения, подскажите... В квартире старого многоквартирного дома меняю проводку.. В планах, внутриквартирный РЩ комплектовать ДИФами для мокрых зон, также формировать ДСУП. В подъездном ВРУ(наверное 1965 года постройки и ни разу не обслуживаемого) одна шина..похоже чт...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Заземление на льдине
Добавлено: 13 апр 2021, 05:49 

Согласно ПУЭ 1.7.107. В районах многолетней мерзлоты, кроме рекомендаций, приведенных в 1.7.106, следует: 1) помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны; 2) использовать обсадные трубы скважин; 3) в дополнение к углубленным заземлителям применять протяженные заземлители на глубине око...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 13 апр 2021, 10:09 

Ответ, который мы получили от Ассоциации Росэлектромонтаж