Добавлено: 29 дек 2012, 07:29 

Alex писал(а):
Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета?

При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 18 июн 2014, 05:21 

Недавно, в связи с производственной необходимостью, сделал программку для выполнения расчетов нагрузки на трос и опоры. Вот что из этого получилось, может кому пригодится. Кто захочет, может улучшить "интерфейс" программы.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 15 окт 2014, 05:00 

Да в ПУЭ указано, что сечение кабеля выбирается по длительно допустимому току - не по пусковому. Что касается проверки возможности прямого пуска двигателя от сети, то Вам следует выполнить расчет потерь напряжения в линии при пуске, т.е. убедиться, что крутящий момент при пусковом токе, а следовател...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 15 окт 2014, 09:53 

Да, можно. См. СНиП 3.05.06-85
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.)

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 21 окт 2014, 02:51 

Я устал даже заказчику объяснять, что аппараты на вводе не проверяют на селективность, по возможности, берем выключатели нагрузки.
Фрагмент письма на Заказчика.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Крепление металлических лотков
Добавлено: 04 ноя 2014, 14:00 

Посмотрите в территориальных расценках на монтаж, входят ли болты в ведомость ресурсов (материалов) при креплении лотков, если да, то эти метизы приобретаются подрядчиком

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Крепление металлических лотков
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:10 

вернее ГЭСНм

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов К.З.
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:51 

Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета. Всем спасибо! 1 Определяете сопротивление системы, как написал Игорь Xc=Uн/1,73/Ic, за ток КЗ системы принимается ток КЗ на шинах подстанции; ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
Добавлено: 23 дек 2014, 03:40 

chumak писал(а):
Нужно ли применять заземление электроустановки, питающейся от однофазной сети с напряжением 220 В, изолированной от земли? Установка эксплуатируется в помещении с земляными полами.

Питание осуществляется от безопасного разделительного трансформатора? Немного подробнее опишите Вашу схему.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
Добавлено: 24 дек 2014, 07:28 

Это мне задание выдали по электробезопасности в университете, я только учусь на энергетика) в задании больше ничего не было сказано...я так понимаю эту информацию где-то в ПУЭ надо искать?? Все верно, ПУЭ 7 издание, раздел 1.7, там Вы найдете требования по заземлению при режиме нейтрали сети IT (п....

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Маркировка проводов
Добавлено: 14 янв 2015, 05:43 

На первой картинке у Вас показана маркировка зажимов (клемм аппаратов), по ней провода не маркируют. На второй схеме - указано обозначение именно проводников. Маркировка проводников выполняется по ГОСТ 2.709-89 и имеет не повторяющуюся маркировку для каждого проводника в пределах одной схемы.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
Добавлено: 25 янв 2015, 14:39 

Все операции по определению потерь напряжения проводят именно с расчетными величинами, будь это ток или мощность. Установленная мощность в подобных расчетах не применяется. Даже если линия к одиночному электроприемнику, например к двигателю, то принимают Рр=Рном, а далее расчетные величины.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Что такое электропомещение?
Добавлено: 20 авг 2015, 18:07 

Если вы назовете вспомогательным помещением, то вопросов нет, главное, чтобы доступ непосредственно в щиток был только с помощью ключа.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 23 ноя 2015, 11:10 

замечание заказчика.
Attachment:
замечание.jpg

я так и не понял, что он хочет, он наверно и сам не знает )))
Главное - умных слов побольше, типа "магистраль заземления", "TN-C", "PEN-проводник"...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 25 ноя 2015, 09:34 

а вот из заключения экспертизы промышленной безопасности:
Attachment:
ScanImage001.jpg

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 19 фев 2016, 09:16 

Приложение № 9
к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Attachment:
СО.jpg

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 мар 2016, 06:10 

любой пускатель с катушкой на 24 В DC, например, http://www.etm.ru/cat/nn/9678706/
устройство преобразования сигнала по RS485 в дискретный сигнал, для управления пускателем выше http://ttronics.ru/?menu=um485

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Заземление
Добавлено: 25 мар 2016, 06:10 

Правила эту ситуацию не регламентируют, но при такой прокладке более удобно выполнять изгибы и повороты заземляющего проводника в плоскости без применения сварки.
Прошу учесть новый ГОСТ Р 50571.5.54-2013, согласно которому, черная сталь не применяется!

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 08 апр 2016, 05:09 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.613-2014 Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.608-2014 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.210-2014 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 27 апр 2016, 05:58 

Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Фото рабочих мест
Добавлено: 23 авг 2016, 14:19 

Как-то так...
Attachment:
Фото РМ.JPG

Attachment:
_DSC8438-2.jpg

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля 10кВ
Добавлено: 22 май 2012, 17:20 

Не дожидаясь вопроса, откуда взять значение коэффициента С, приведу данные из указаний по расчету электрических сетей

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
Добавлено: 21 дек 2017, 04:15 

Данная методика расчета считается очень приближенной. Расчет ТКЗ следует выполнять по ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
Могу поделиться некоторой информацией по Zт/3:
Attachment:
1.jpg

Attachment:
2.jpg

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Как вы себя мотивируете?
Добавлено: 24 май 2018, 08:39 

Когда работа в удовольствие - мотивация не нужна.
Мотивировать надо тех, кто не хочет работать.
А если приходится себя мотивировать, то лучше сменить профессию.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 13 ноя 2018, 06:44 

Это штепсельные разъемы для подключения НКУ СП с розетками.
Информация из https://st-en.ru/accel/content/arc/983_2006.pdf