k-igor |
Добавлено: 17 мар 2016, 07:08
|
|
|
Вы не правильно посчитали. Вы два раз учли однофазную нагрузку. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 30 мар 2016, 07:55
|
|
|
Добрый день! Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока? I= P / (Uл х cosf) ? По-моему, так... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 31 мар 2016, 14:37
|
|
|
Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила :) Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 25 мар 2016, 06:10
|
|
|
Правила эту ситуацию не регламентируют, но при такой прокладке более удобно выполнять изгибы и повороты заземляющего проводника в плоскости без применения сварки. Прошу учесть новый ГОСТ Р 50571.5.54-2013, согласно которому, черная сталь не применяется! |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 дек 2014, 17:46
|
|
|
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 23 июл 2014, 15:29
|
|
|
Здравствуйте! Скажу сразу - знания в электрике не очень большие, поэтому прошу совета. Купил варочную панель, для ее подключения нужна фаза, ноль, земля. Планировал подключить ее к старой алюминиевой проводке которая есть на кухне (3 белых алюминиевых провода 4мм сечения белого цвета к которым была... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 01 апр 2016, 06:58
|
|
|
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина). Есть похожая тема на блоге: Заземление проволочных лотков Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию сл... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 04 апр 2016, 11:10
|
|
|
antonbessonov писал(а): РФ Пока могу предложить только НТП ЭПП-94. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 05 апр 2016, 07:21
|
|
|
Игорь, спасибо, я так и делаю. Схема питания такая: ВРУ - АВР - щит металлический (содержит приборы ТСППЗ). Может я непонятно выразился :) Меня интересует, от АВР до металлического щита (смежник назвал его ШПА) проектировать один кабель (и тогда ШПА - одиночный электроприёмник) или же от АВР прокла... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 апр 2016, 07:53
|
|
|
Добрый день! UPD Игорь, можно ещё вопрос: кабель от ВРУ до шкафа АВР прокладывать в исполнении нг-FRLS ? Если не хотите дополнительных проблем берите нг-FRLS :) 9.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников технических средств противопожарной защиты должна соответствова... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 апр 2016, 10:54
|
|
|
Quote: 19.7.1 Электроснабжение технических средств противопожарной защиты должно осуществляться согласно разделу 14. Пролистав данный документ, я не нашел требования, что нужны огнестойкие кабели. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 13 апр 2016, 11:05
|
|
|
Я бы установил: Стабилизатор напряжения серии Simple 1 кВА IEK. Стоит всего 2300 рублей. Для компьютера, телевизора и еще какой-нибудь мелочи вполне хватит. Габариты: 27х15х8см |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
metcon |
Добавлено: 26 апр 2016, 15:23
|
|
|
Недавно проводили работы с этими приборами, такого сбоя не наблюдали, может дело в версии. Вообще переход времени ещё мало кому удалось реализовать без ошибок с первого раза. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 27 апр 2016, 05:58
|
|
|
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 04 май 2016, 08:07
|
|
|
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации) Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу. А после реле Р... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 10 май 2016, 13:31
|
|
|
Судя по статьям на блоге "Состав комплекта чертежей марки ЭК" и "...ЭМ" такой феномен (по другому не знаю , как назвать) , как пояснительная записка в проект не входит. Однако, часто её встречаешь в разных проектах. Почему так? Почему её пишут? И что она должна в себя включать? ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
dcent25 |
Добавлено: 01 июл 2016, 19:18
|
|
|
: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории , однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать [b]только один кабель,[/b] второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 15 июл 2016, 12:26
|
|
|
Добрый день! Я хотел спросить совета по подключению кондиционера. Мне требуется запитать внешний блок кондиционера, а от него шлейфом - внутренний блок. Вопрос, какой из вариантов лучше: Вариант 1 (смотрите вложение в сообщению)- запитка жестким кабелем ВВГнг 5х2,5 - удобно ли при монтаже? Вариант ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 авг 2016, 06:58
|
|
|
Мои замечания по проекту: Добрый день! Спасибо за замечания! 1) По поводу селективности и предохранителя в КТП на 63А - я это проверю, думаю, предохранитель заменю. 2) Токи ОКЗ возле шкафов я просчитаю и добавлю, затем приму решение по характеристике автомата 25А в пластиковом боксе. 3) Кабель АВВГ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
dcent25 |
Добавлено: 10 авг 2016, 16:20
|
|
|
Мои замечания по проекту: Доходчиво и понятно! :) Добрый день! ...на объекте необходимо запитать оборудование - телекоммуникационные шкафы (далее - ТШ), от каждого питаются шлагбаумы на въезде/выезде, светофоры и т.п. Для таких потребителей не помешало бы резервное питание и АВР ! Автомат выбило и ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 10 авг 2016, 15:58
|
|
|
Мои замечания по проекту:
|
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 24 мар 2016, 13:00
|
|
|
2,7кВА - это еще не значит, что он будет работать 2 часа с вашей нагрузкой 0,6кВт. Игорь, а можно более развёрнуто? Как полная мощность ИБП связана с ёмкостью батарей? Если батареи ИБП вдруг полностью разрядились (допустим, была авария), то какую мощность тогда ИБП будет потреблять из сети? Мощност... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 янв 2017, 07:06
|
|
|
Добрый день! Прошу совета по следующему вопросу: в проекте применялись металлические лотки, вся изделия (собственно лоток, крышка, консоли. винты, гайки, болты, анкера) считались при помощи программы ДКС. Весь перечень необходимых изделий я перенес в спецификацию, указал, что они применяются для мо... |
|
|
|