Автор Сообщение

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 02 мар 2016, 13:23 

Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения? Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 02 мар 2016, 14:13 

В зависимости от мощности светильников. 1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю? Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире и...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 мар 2016, 06:10 

любой пускатель с катушкой на 24 В DC, например, http://www.etm.ru/cat/nn/9678706/
устройство преобразования сигнала по RS485 в дискретный сигнал, для управления пускателем выше http://ttronics.ru/?menu=um485

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 мар 2016, 08:29 

DIS писал(а):
У меня уже исполнительное устройство выдает 24 В DC, мне тогда наверное нет необходимости устанавливать в схему устройство преобразования сигнала по RS485?

Просто ставите контактор с катушкой на 24В и больше ничего не нужно.
Страница 1 из 1 [ Результатов поиска: 4 ]