 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 10:09 

MaxShchukin писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.

ПУЭ Таблица 4.2.7
Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 11:02 

MaxShchukin писал(а):
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.

Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 12:13 

К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов. При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм. Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса? Заранее спасибо. К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монт...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 12:56 

В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора. А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно? Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии? Заранее благодарен. Так может быть ваш трансформатор ...