k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 10:09
|
|
|
MaxShchukin писал(а): Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН. Заранее спасибо. ПУЭ Таблица 4.2.7 Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 11:02
|
|
|
MaxShchukin писал(а): А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо. Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 12:13
|
|
|
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов. При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм. Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса? Заранее спасибо. К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монт... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 12:56
|
|
|
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора. А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно? Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии? Заранее благодарен. Так может быть ваш трансформатор ... |
|
|
|