Добавлено: 22 дек 2016, 07:37
|
|
|
Такс))) далее вопросикс!))) Возьму к примеру нагревательный прибор( бойлер ) он заземляется через розетку с заземлением в основном, ну виду я от этой розетки 3 провода и подключаю синий к нолю, коричневый к фазе и держу в руках жёлтый провод и думаю, а куда его впихнуть и понимаю что меня же PEN в ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 дек 2016, 19:03
|
|
|
А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет? Это называется разделение PEN-проводника питающей сети, а ваш заземлитель - повторное заземление. Подключение PEN-проводника в частном доме Я так понял что не в коем случае, то есть у ноля своя шина, а у земли своя, и не в коем... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 22 дек 2016, 10:53
|
|
|
Уважаемый k-igor. После разделения PEN проводника в вводном щите у меня N проводник и 3 фазы идут на трёхфазный автоматический выключатель (четырёх модульный), а PE проводник идёт на распределительный щит и подсоединяется к шине (заземления). В вводном щите после автоматического выключателя трёх фа... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 23 дек 2016, 08:54
|
|
|
Sevastopol писал(а): вот))) Заземлитель на PE подключаете, нижняя шина не нужна. |
|
|
|