k-igor |
Добавлено: 28 июл 2015, 09:24
|
|
|
Помогите, пожалуйста, правильно выбрать УЗО. Кинуты провода к щитку и куплены автоматы: 1. Бойлер, автомат 25А, провод 3*4 2. Посудомойка, 16А, 3*2,5 3. Стиралка, 16А, 3*2,5 4. Варочная, 25А, 3*4 5. Духовка, 25А, 3*4 6. Розетки кухни, балкон (свет,розетки), 16А, 3*2,5 7. Розетки гостинная, коридор ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 28 июл 2015, 19:36
|
|
|
1. Получается, что остальные группы не защищены УЗО, а защитить их хотелось бы. 2. На группу, что предлагается защищать, правильно ли подобран УЗО? Не нужно ли 0,01А?... 1 - Обязательно защищать все розетки в ванной. Крайне желательно защищать все розетки на балконе. Можно, если перестраховываться ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 29 июл 2015, 18:53
|
|
|
У вас могут появиться ложные срабатывания от естественных токов утечки. Чем больше нагрузка, тем больше естественный ток утечки. Ток утечки никак не зависит от величны нагрузки. Он зависит от: 1 - протяженности линии (совокупности линий подключенных к одному узо). 2 - качества линий - материала изо... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 29 июл 2015, 10:33
|
|
|
Sania писал(а): У вас могут появиться ложные срабатывания от естественных токов утечки. Чем больше нагрузка, тем больше естественный ток утечки.
А какое Узо Тогда лучше взять? Где-то можно почитать, как правильно расчитывать параметры для узо? Как выбрать устройство защитного отключения, дифавтомат? |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 29 июл 2015, 06:22
|
|
|
При выборе типа защит приходится учитывать необходимость следующих компромисов: Чем чувствительнее защита, тем лучше ее защитное действие, это очевидно. Поэтому узо 10 предпочтительнее чем узо 30 Но с другой стороны - чем защита чувствительнее - тем выше вероятностей ложного срабатывания. В этом отн... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 30 июл 2015, 05:49
|
|
|
Sania писал(а): И все-таки мне не понятно, что лучше: запитать розетку ванной (для фена и т.п.) от розетки стиралки или от света ванной? Есть еще вариант- розетка комнаты или кухни, но это уж совсем не хотелось бы... От розетки стиралки. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 30 июл 2015, 10:08
|
|
|
Уважаемые профи, прошу прощения за то, что так долбаю, но последний вопрос: Проложены новые провода ВВГ НГ LS. Длина самой длинной группы, думаю, не превышает 25 м. Планирую сделать так: Подъезд: Автомат 50А, провод до квартиры 3*10 Щиток квартиры: Общий автомат на 40А. Далее хочу сгруппировать так... |
|
|
|