 Заголовок сообщения: Re: DDECAD
Добавлено: 10 сен 2018, 19:45 

Мне тут пиарится не перед кем и не зачем, я описываю свой опыт использования DDECAD и пишу о нем так как есть, за пол года работая в DDECAD скорости в проектирование не прибавилось, вы явно не желаете видеть дальше своей программы, которая, видимо помогает вам находить орфографические ошибки :lol:. ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
Добавлено: 06 дек 2022, 05:49 

СП 256.1325800.2016, таблица 7.9. Для 6 электроприемников коэффициент спроса будет 0,717 с учётом интерполяции Рр=Ру*n*Кс=3,5*6*0,717=15,057 кВт Это расчёт только для плит. Остальные электроприемники считаются по такому принципу с учётом таблицы 7.8 - нагрузка делится по группам, технологическое счи...