Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 06:08

Часовой пояс: UTC


Результатов поиска: 4

Автор Сообщение

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 12:47 

1 Посмотрите например каталог ДКС по элементам молниезащиты и заземления. Там есть болтовые соединители и выберите, какой вам подходит больше. 2 Да, в нем же и есть жила заземления. ПВ1-10, если вы тянете от заземлителя до ГЗШ. А что в случае с датчиком охраны, если заземлять корпус датчика по мест...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 06:45 

Добрый день. Просьба помочь с выбором заземляющего проводника и его монтажом. На участке периметра площадки находятся лоток листовой на ограждении, опора 5м с видеокамерой и опора 2м с датчиком охраны, рядом предусматривается заземляющее устройство: два электрода (прокат круглый 18мм) по 5м на расс...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 10:49 

1 Можно. Соединение может быть и болтовым. 2 А в кабеле, который приходит, жила заземления отсутствует? Не понимаю зачем вам второй конец кабеля соединять с полосой. У вас должно быть выполненно повторное заземление и заведено на шину ГЗШ. Не обязательно вести шину от заземлителя, можно перейти на ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 14:37 

Возьмите провод сечением 2,5 или 4мм2, как того требует ПУЭ.
Специальный проводник, по-моему, и есть отдельно прокладываемый РЕ либо в составе кабеля - жила РЕ.
Страница 1 из 1 [ Результатов поиска: 4 ]