Добавлено: 16 окт 2014, 05:51
|
|
|
Нет "схемы однолинейной". Это - установившийся сленг. Есть схема принципиальная. Может быть расчетная. Однолинейная - это схема в однолинейном представлении - схема в которой многопроводные цепи изображаются одной линией. Первый скриншот = схема принципиальная расчетная в однолинейном пред... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 28 окт 2014, 20:08
|
|
|
Это - электроконтактный термометер. Заменить можно электронным электроконтактным термометром (дорого). Можно канальным термостатом. Можно электроным термореле |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 20 окт 2014, 19:08
|
|
|
Зачем на вводе автомат? Ну я же говорю не знаю как на том конце линия защищена. Граница проектирования не моя, поэтому отказался от выключателя нагрузки. Какое отношение к защите кабеля имеет аппарат установленный на входе устройства потребителя? Даже если с питающей стороны вообще нет защитного ап... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 21 окт 2014, 06:23
|
|
|
Тема старая, но есть вопрос. Что значит словосочетание "взять сигнал о пожаре"? Взять - это как? - в руках его подержать? С КДЛ вообще ничего "взять" нельзя - КДЛ это просто адаптер - преобразователь интерфейсов (внутреннего протокола). Взять, в смысле релейного контакта для внеш... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 14 янв 2015, 17:30
|
|
|
Он правильно приводит ГОСТ. Такая маркировка существует. И достаточно широко используется. Правда - при маркировке межшкафных кабелей и жгутов. Применение ее во внутришкафном монтаже я лично не встречал. Хотя - мало ли.. ))) Во всяком случае - повторюсь, Госту она вполне соотвествует. Непонятно друг... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 29 дек 2014, 11:03
|
|
|
Тема старая, но так до логического завершения и недоговоренная. Народ, откуда вы вообще берете эти требования к селективности? С какого перепугу всплывает каждый раз вот эта бредятина: "Вы будете обязаны соблюсти селективность между тем неизвестным автоматом и автоматом на вводе в щиток."?... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 12 фев 2015, 12:45
|
|
|
С трансформатора можно снять всего один сигнал - температура обмоток (или сердечника). Если трансформатор оборудован датчиками температуры. Все остальные сигналы можно снять только с оборудования автоматики трансформатора - аппаратуры управления и релейных защит. Все это, естественно, можно вывести ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 16 фев 2015, 12:35
|
|
|
Понятие авария трансформатора достаточно растяжимое. Так же как и тип подстанции Любая подстанция оборудована устройствами защиты и коммутации. Начиная с трех предохранителей и разъединителя на какой нибудь столбовой "колхознице" и вплоть до вполне навороченных подстанций с кучей релейных ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 17 фев 2015, 12:28
|
|
|
Прошу заметить, что рекламу в любом виде, хоть в виде вебинаров заведомо шарлатанских предложений, можно подвести не только под нарушение правил форума, но и под статью 159. УК РФ. Полагаю и в УК РБ подобная имеется. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 24 июл 2015, 19:43
|
|
|
Вопрос принципиальный? Для судебной экспертизы? Если нет - то по фигу. Раз кабель похож на АВВГ, значит постановляем считать его за АВВГ. Правда, если там броня, - то это будет АВВБГ. Для любого практического случая - подход годится. Точно заключение по марке дадут только на заводе-изготовителе по р... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 28 июл 2015, 19:36
|
|
|
1. Получается, что остальные группы не защищены УЗО, а защитить их хотелось бы. 2. На группу, что предлагается защищать, правильно ли подобран УЗО? Не нужно ли 0,01А?... 1 - Обязательно защищать все розетки в ванной. Крайне желательно защищать все розетки на балконе. Можно, если перестраховываться ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 29 июл 2015, 18:53
|
|
|
У вас могут появиться ложные срабатывания от естественных токов утечки. Чем больше нагрузка, тем больше естественный ток утечки. Ток утечки никак не зависит от величны нагрузки. Он зависит от: 1 - протяженности линии (совокупности линий подключенных к одному узо). 2 - качества линий - материала изо... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 29 июл 2015, 06:22
|
|
|
При выборе типа защит приходится учитывать необходимость следующих компромисов: Чем чувствительнее защита, тем лучше ее защитное действие, это очевидно. Поэтому узо 10 предпочтительнее чем узо 30 Но с другой стороны - чем защита чувствительнее - тем выше вероятностей ложного срабатывания. В этом отн... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
cheeff |
Добавлено: 01 авг 2015, 16:07
|
|
|
Изделие 83 года. Все мыслимые амортизационные сроки давно прошли. Устанавливать такую экзотику никто не разрешит, во всяком случае официально. Только если в частном порядке... Товар неликвидный - продать его нереально. (для продавца) Цена (реальная) - цена металла, минус затраты на транспортировку и... |
|
|
|