k-igor |
Добавлено: 07 окт 2014, 06:52
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу заземления производственного помещения. Помещение представляет собой контейнер 2,5х3,5 м, в нем установлен щит автоматики. Питающий кабель 5х4. Стоит ли в данном случае делать повторное заземление? Я бы сделал. Повторное зазземление нужно, наверное, все... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 окт 2014, 10:22
|
|
|
Да я из России!!! А какое нормируемое значение повторного заземления должно быть в вашем случае, вы можете сказать? В ПУЭ есть требование: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быт... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 15 окт 2014, 09:53
|
|
|
Да, можно. См. СНиП 3.05.06-85 3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.) |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 дек 2014, 17:46
|
|
|
В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник... |
|
|
|