k-igor |
Добавлено: 21 май 2013, 07:34
|
|
|
Извините, вы 90А откуда взяли? Если I-? вычислить: 1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А 2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А 1) + 2) I= 154 А Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно? Вы не правильно посчитали. Трехфазный двигатель 22кВт это ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 23 май 2013, 05:41
|
|
|
Как правильно заземлить или провести контур заземление: 1) Пункт слива нефтепродуктов двигатель мощность 22 кВт; 2) Модульный домик для персонала (из металлического контейнера) потребляемая мщность 12 кВт; Пункт 1) и 2) заземляется общим контуром (растояние между ними 10 метров): мне сколько потреб... |
|
|
|