Сергей |
Добавлено: 02 дек 2013, 02:37
|
|
|
Уважаемые знатоки! Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Зн... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 03 дек 2013, 14:21
|
|
|
1. Автомат на 16 ампер во ВРУ. S203 C16. 2. Резервуары ПОДземные.. как их заземлить? можно ли подключить надземную чать (люк) к заземлителю молниеприемника? И нужно ли это делать,Там имеется жесткая металическая связь между люком и так сказать телом резервуара?!) Да кстате забыл еще сказать про УЗА... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 03 дек 2013, 07:03
|
|
|
И я забыл ответить про УЗА :) Вот некоторые выдержки из руководства по эксплуатации (Стояк налива автоцистерны СНА-100): Стояк налива должен быть надежно заземлен, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Электрическое сопротивление между любыми элементами стояков и заземляющи... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 04 дек 2013, 05:52
|
|
|
Спасибо за советы, Сергей! Инструкцию или паспорт посмотрю.. Как-то не подумал об этом. А вот что касается УЗА (устройство защиты автоцистерн) это я понял, что оно необходимо для защиты заправочных автоцистерн. Только вот что оно под собой подразумевает, и как его предусмотреть!? просто заказать ег... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Сергей |
Добавлено: 15 окт 2014, 05:00
|
|
|
Да в ПУЭ указано, что сечение кабеля выбирается по длительно допустимому току - не по пусковому. Что касается проверки возможности прямого пуска двигателя от сети, то Вам следует выполнить расчет потерь напряжения в линии при пуске, т.е. убедиться, что крутящий момент при пусковом токе, а следовател... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 16 окт 2014, 06:43
|
|
|
1) А где вы увидели автомат на насосы? Там вроде предохранитель...Время токовая характеристика совсем другая.. это во-первых, а во-вторых между так сказать "защитой" установленной во ВРУ и насосом имеется еще частотный преобразователь, в котором в свою очередь также имеется встроенная защ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 ноя 2014, 06:54
|
|
|
Да, но если я буду использовать кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В) 4х150? ПУЭ табл. 1.3.6 да и вообще ПУЭ 7 таких кабелей не знает... На них есть ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ и по таблице 20 этого ГОСТА допустимый ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 12 янв 2015, 10:00
|
|
|
Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники элек... |
|
|
|