 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 16 янв 2013, 02:59 

Здравствуйте,господа инженеры. Подскажите пожалуйста,мне было дано задание осуществить ввод в здание силового кабеля.Честно признаюсь никогда раньше такого не делал.Только в универе в курсачах. Подскажите, что мне нужно учесть!? Слышал проектные организации говорили, что защиту на КТП должны предос...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 16 янв 2013, 05:22 

Здравствуйте,господа инженеры. Подскажите пожалуйста,мне было дано задание осуществить ввод в здание силового кабеля.Честно признаюсь никогда раньше такого не делал.Только в универе в курсачах. Подскажите, что мне нужно учесть!? Слышал проектные организации говорили, что защиту на КТП должны предос...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 05 фев 2013, 11:12 

Михаил, надеюсь вы не обидетесь, если я вам отвечу :) У вас на схеме двухсекционное ВРУ или ВРУ с двумя панялями. Такое ВРУ ставят для второй категории. Нагрузку распределяют равномерно на две секции. Между секциями стоит перекидной рубильник. В нормально режиме между секцими отсутствует связь, кажд...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 05 фев 2013, 11:32 

Спасибо огромное, я так рад, что есть добрые люди, которые готовы помочь!) В принципе пока всё понятно)) вот те схемы, над которыми ломаю голову! Спасибо что объяснили про аварийный режим! всё сразу стало понятно)))) а про две секции шин, я правильно понял, что общую нагрузку делим пополам, и подкл...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 фев 2013, 15:30 

Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инет...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 07 фев 2013, 15:47 

Я дико извинияюсь, я понимаю что уже достал тут всех, но не могли бы мне Вы ещё чуть чуть помочь! Мне задали мощность общую 385 кВт. Я посчитал оттуда ток 689А. Прокладываю от подстанции 2 ввода (по 2 кабеля на ввод 5Х120-медь)! Делаю всё как Вы сказали,разбил нагрузку пополам. Пытаюсь найти в инет...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 08 фев 2013, 05:23 

Доброго времени суток, уважаемые коллеги.Сразу хотел попросить прощения за схемы которые я выложил, если честно я их нашел в инете и пытался из них склеить свою, и в целом понять как устроено электроснабжение от подстанции до ВРУ.Дело в том что категория офисного центра само собой вторая, но заказч...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 апр 2013, 12:17 

Доброго времени суток,уважаемые коллеги. В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FR...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 апр 2013, 14:48 

Доброго времени суток,уважаемые коллеги. В моем строящемся офисе, снова возник вопрос, касающийся пожарной сигнализации.будьте добры, поделитесь опытом и знаниями,т.к. раньше с этим дел не имел. Вопрос заключается в следующем, нужно запитать устройства пожарно-охранной сигнализации (12В) кабелем FR...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 13 апр 2013, 09:45 

Для заземления СВТ (средств вычислительной техники) предусматривается т.н. "нуль система", заземлитель которой должен иметь сопротивление растеканию 1 или 4 Ом, в зависимости от требований к оборудованию. Этот заземлитель выполняется не ближе 20 м от защитного заземляющего устройства, что ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 13 апр 2013, 10:54 

Я бы сделал следующим образом: от ТП протянул бы четырехжильный кабель, системая TN-C-S, выполнил бы повторное заземление. На ВРУ разделение PEN на PE и N. В принципе что-то похожее сделано у вас, вы заземлитель повесили на пятую жилу кабеля. У вас все равно будет связь с заземлителем ТП через PEN п...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 15 апр 2013, 07:59 

Посмотрите еще ГОСТ Р 50571.21-2000 "Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации". Может что полезное найдете.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 18 апр 2013, 08:06 

Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим. Что такое функциональное заземление? ПУЭ: 1.7.30. Рабочее (функциональное) з...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Система заземления
Добавлено: 17 апр 2013, 18:49 

Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим. Все правильно. Такие требования. Везде в нормах написано, что они должны быт...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 22 май 2013, 10:04 

Нужно схему корректировать... перекидной рубильник нам не нужен.
700А это приличный ток, контакторы будут достаточно габаритные.
Для начала предлагаю посмотреть такую схему.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 22 май 2013, 10:10 

Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 11:57 

Игорь, проверьте меня пожалуйста правильно ли я рассчитал трансформаторы тока под счетчик. счетчик будет следующий. Мой расчетный ток равен 689А. Это суммарно. ввода у меня два. Получается нужно два счетчика. Трансформаторы тока берем под каждый, то есть ток расчетный на первый счетчик (условно дел...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 28 май 2013, 16:32 

Игорь подскажите пожалуйста, что то голова не варит под конец рабочего дня, то что подчеркнуто красным, что за цифры. и как Вы получили синие цифры 5,10 и 40. Спасибо заранее)))) 1 Проверяем условие: Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям э...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита антенны
Добавлено: 04 июн 2013, 08:23 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я прав...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 06 июн 2013, 18:11 

А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 15 май 2013, 11:49 

Добрый день! Вопрос такой, на площадке находятся 4 прожекторных мачт высотой 15 м с прожекторами ЖО-250 по 7 в каждой. Выбрала ящик для управления ЯУО-9602 IP54. Возникает такой нелепый вопрос :oops: можно ли поставить два ящика для управления двумя сразу не четыре? Да хоть один ящик на все мачты м...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 15 май 2013, 09:52 

Добрый день!
Вопрос такой, на площадке находятся 4 прожекторных мачт высотой 15 м с прожекторами ЖО-250 по 7 в каждой. Выбрала ящик для управления ЯУО-9602 IP54. Возникает такой нелепый вопрос :oops: можно ли поставить два ящика для управления двумя сразу не четыре?

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 08 июн 2013, 14:56 

При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 08 ноя 2013, 11:31 

А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 08 ноя 2013, 11:48 

Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами? Почему не знаем? Посмотрите Справочные данные по расчетным коэффициентам Или паспорта нужно искать на оборудо...