Добавлено: 14 ноя 2013, 14:00 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: Я являюсь представителем заказчика и у нас в офисе электромонтажная организация провела электромонтажные работы с "нуля" под "ключ". Встал вопрос, кто должен протягивать болты в щитах освещ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 15 ноя 2013, 17:20 

k-igor писал(а):
Михаил1989 писал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Дальше все на обслуживающем персонале. Это мое мнение.

Дальше все на обслуживающем персонале!

Читайте правила ПУЭ,ПТЭЭП,ПБЭЭП.....

http://electro.narod.ru/safety/organizational_actions.htm

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Программирование ПЛК
Добавлено: 04 апр 2014, 13:20 

Михаил1989 писал(а):
В школе был турбопаскаль. а также простомотрел 25 видеоуроков по codesys от Кирилла Гайнутдинова. Хотелось бы продвигаться дальше :)

Видео-уроки - хорошая штука, сам так многому научился. Главное найти бесплатные)))

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление и подпор воздуха
Добавлено: 19 апр 2014, 10:19 

Ребят помогите пожалуйста. Разрабатываю проект дымоудаления и подпора воздуха в торговом центре. Ко мне в щит нужно привести сигнал о пожаре. Так вот собственно где его взять. Проект пожарки : стандартный все датчики сводятся в этажный контроллер "С2000-КДЛ". Этажей шесть. Эти контроллеры...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Название схем
Добавлено: 10 июн 2014, 10:10 

Ребят, подскажите пожалуйста. Я что то запутался какая схема как называется. Есть однолинейная схема. И есть принципиальная. Я правильно их называю или они как то называются по другому. Сейчас попробую залить скриншот :) Схемы одни и те же, просто на одной у меня показано все оборудование, а на дру...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Название схем
Добавлено: 10 июн 2014, 11:26 

А вторая? В котрой рисуют АСУТП EPLAN и Autocad Electrical? Обозночают номера клемм, номера проводов, и прочее. Показывают допконтакты автоматов, как они заходят на контроллер? В первой схеме нужно показывать потребителей, которые в нашем шкафу (например,розетки шкафные с лампами в сборе, запитке с...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 09 июл 2014, 07:24 

Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос. Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростве...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 01 июл 2014, 05:47 

И еще в СП31-110-2003 сказано: "14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров" Во...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Селективность выключателей
Добавлено: 12 сен 2014, 17:12 

Коллеги, доброго времени суток. Нужна Ваша помощь. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: Мне нужно собрать щиток. В этом щитке будет вычислитель, с потребляемым током 54А плюс всякая мелочёвка общим током до 3А. Я хочу поставить на вычилситель автомат 63А хар-ку С. ну плюс на ме...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Селективность выключателей
Добавлено: 15 сен 2014, 07:50 

А если ,к примеру, расчётная нагрузка у меня 110А, на неё хватит кабеля 3х35. Но ближайший о номиналу автомат 125А, но на такие токи уже нужен кабель 3х50. Соответсвенно мне какой кабель нужно взять 3х50 или 3х35??(по вводному автомату или по нагрузке) Спасибо огромное заранее за ответ А почему каб...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Название схем
Добавлено: 16 окт 2014, 05:51 

Нет "схемы однолинейной". Это - установившийся сленг. Есть схема принципиальная. Может быть расчетная. Однолинейная - это схема в однолинейном представлении - схема в которой многопроводные цепи изображаются одной линией. Первый скриншот = схема принципиальная расчетная в однолинейном пред...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
Добавлено: 12 дек 2014, 12:57 

Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив на питающие кабели для силовых, осветительных, рапределительных щитов, щитов управления? Меня заставляют тянуть в кабель сечение 4 кв. (3х4;5х4). В моём щите нагрузка 1 кВт. Мне за глаза хватит 3х2,5. Правильно ли будет тянуть туда 4 ква...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
Добавлено: 15 дек 2014, 08:03 

Сечение питающего кабеля зависит от длины линии, а также типа нагрузки. У каждого устройства есть минимально допустимое рабочее напряжение, и если сечение кабеля занижено, то, к примеру, двигатель может не запуститься в послеаварийном режиме, лампа освещения - не зажечься, и т.п. Проверяйте кабель п...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Селективность выключателей
Добавлено: 20 окт 2014, 19:08 

Зачем на вводе автомат? Ну я же говорю не знаю как на том конце линия защищена. Граница проектирования не моя, поэтому отказался от выключателя нагрузки. Какое отношение к защите кабеля имеет аппарат установленный на входе устройства потребителя? Даже если с питающей стороны вообще нет защитного ап...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление и подпор воздуха
Добавлено: 21 окт 2014, 06:23 

Тема старая, но есть вопрос. Что значит словосочетание "взять сигнал о пожаре"? Взять - это как? - в руках его подержать? С КДЛ вообще ничего "взять" нельзя - КДЛ это просто адаптер - преобразователь интерфейсов (внутреннего протокола). Взять, в смысле релейного контакта для внеш...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Селективность выключателей
Добавлено: 29 дек 2014, 11:03 

Тема старая, но так до логического завершения и недоговоренная. Народ, откуда вы вообще берете эти требования к селективности? С какого перепугу всплывает каждый раз вот эта бредятина: "Вы будете обязаны соблюсти селективность между тем неизвестным автоматом и автоматом на вводе в щиток."?...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 20 янв 2014, 05:45 

!!!ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ЭОМ, ЭС, ЭП, РЗА, АСКУ ИИЭ, АСКУЭ, ОС, СКУД, СКД, ВН,ПС,АОВ, АТМ, АВК, СКС, СС, РФ, ТФ, КР, АР, ТХ...И ДР.)!!! ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ИЩЕМ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ !!! УСЛОВИЯ РАБОТЫ ВЫСЫЛАЕМ ПО ПОЧТЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КРАТКОГО РЕЗЮМЕ!!! КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЕ ПРОЕ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 12 фев 2015, 12:45 

С трансформатора можно снять всего один сигнал - температура обмоток (или сердечника). Если трансформатор оборудован датчиками температуры. Все остальные сигналы можно снять только с оборудования автоматики трансформатора - аппаратуры управления и релейных защит. Все это, естественно, можно вывести ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Дымоудаление и подпор воздуха
Добавлено: 02 фев 2015, 11:31 

По интерфейсу 485 подключаете релейный блок С2000-СП1исп1: 4 сухих контакта - вводите в цепи управления вентиляцией ( НО или НЗ с этого блока). Плюс управление клапанами, которые стоят в дымоудалении или на подпоре. Для них сейчас у Болида выпускаются блоки С2000-СП4, работающие в цепи ДПЛС С2000-КД...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 16 фев 2015, 12:35 

Понятие авария трансформатора достаточно растяжимое. Так же как и тип подстанции Любая подстанция оборудована устройствами защиты и коммутации. Начиная с трех предохранителей и разъединителя на какой нибудь столбовой "колхознице" и вплоть до вполне навороченных подстанций с кучей релейных ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 17 фев 2015, 12:28 

Прошу заметить, что рекламу в любом виде, хоть в виде вебинаров заведомо шарлатанских предложений, можно подвести не только под нарушение правил форума, но и под статью 159. УК РФ. Полагаю и в УК РБ подобная имеется.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
Добавлено: 31 мар 2015, 18:21 

Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на гру...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 27 мар 2016, 17:05 

Коллеги. Такой вопрос. Краткость - сестра таланта : сделал рабочку марки ЭОМ. Энергетик докапался, что ему нужен паспорт электроустановки , на мой щит РЩ1. По наполняемости РЩ1 - автоматов 10 от силы - обычный щиток на вводе в офисное помещение (200м.кв.) Я вообще не знаю, где его взять. Как думает...