Монтаж и эксплуатация кабельных линий электропередачи


Рытье траншеи для прокладки кабелей в земле

Рытье траншеи.

Перед рытьем траншей для кабелей необходимо предварительно получить письменное разрешение на выполнение работ от предприятия, организации, цеха на территории которых предстоит производить земляные работы, и указания о точном местонахождении имеющихся сооружений: газовых, водопроводных, связи и прочих коммуникаций. При производстве земляных работ вблизи этих сооружений и в охранной зоне коммуникаций необходимо выполнять условия работ, указанные предприятиями владельцами коммуникаций.

При обнаружении во время производства земляных работ неотмеченных на планах и схемах кабелей, трубопроводов, подземных сооружений и т. д. необходимо приостановить работы до выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения, и поставить об этом в известность руководителя работ.

При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены должны быть надежно укреплены. Зимой разработка грунта (кроме сухого) на глубину промерзания допускается без креплений. В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами, соответствующими углу естественного откоса грунта.

Схема траншеи с откосом

Рисунок. Схема траншеи с откосом: крутизна откоса – это отношение высоты откоса Н к заложению S

Наибольшая крутизна откосов траншей, разрабатываемых без крепления, указана в таблице.

Таблица – Выбор крутизны откоса траншеи
Виды грунтов Наибольшая крутизна откоса при глубине траншеи, м
1,5 3 5
Насыпные неслежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25
Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1
Супеси 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Суглинки 1:0 1:0,5 1:0,75
Глины 1:0 1:0,25 1:0,5
Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5

Примечания:

  1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов следует назначать по наиболее слабому виду грунта.
  2. К неслежавшимся насыпным грунтам относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных и до пяти лет — для пылевато-глинистых грунтов.

В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположенных поблизости подземных сооружений рытье траншей с вертикальными стенками без крепления разрешается на глубину не более:

  • 1 м — в насыпных, песчаных и гравийных грунтах;
  • 1,25 м — в супесях;
  • 1,5 м — в суглинках и глинах;
  • 2 м — в особо плотных и нескальных грунтах.

Габариты траншеи, а также объем земляных работ определяются типом траншеи.

Кабельная траншея

Рисунок. Кабельная траншея

Таблица – Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ
Тип траншеи B, мм Н, мм Объем земляных работ на 100 м траншеи, м3 Объем мелкой просеянной земли или песка на 100 м траншеи, м3
рытье траншеи обратная засыпка
Т1 200 900 18,0 12,0 6,0
Т2 300 27,0 18,0 9,0
Т3 400 36,0 24,0 12,0
Т4 500 45,0 30,0 15,0
Т5 600 54,0 36,0 18,0
Т6 700 63,0 42,0 21,0
Т7 800 72,0 48,0 24,0
Т8 900 81,0 54,0 27,0
Т9 1000 90,0 60,0 30,0
Т10 300 1250 37,5 28,5 9,0
Т11 500 62,5 47,5 15,0
Т12 600 75,5 57,0 18,0
Т13 800 100,0 76,0 24,0
Т14 900 112,0 85,0 27,0
Т15 1000 125,0 95,0 30,0

Примечание:

1. Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При выполнении траншей с углами естественного откоса α следует принимать соответствующие поправки.

2. Объем мелкой просеянной земли или песка на 100 м траншеи определен из условия, что высота подушки равна 300 мм.


Существует 15 типоразмеров траншей для прокладки кабелей. Выбор типоразмера зависит от количества и диаметра кабелей прокладываемых в траншее, а также определяется условиями прокладки кабелей на местности.

Таблица – Выбор типа траншеи в зависимости от количества прокладываемых в ней кабелей до 10 кВ
Тип траншеи Количество кабелей в траншее, шт
при диаметре кабеля, мм
до 10 до 20 до 30 до 40 до 50 до 60 до 70 до 80
Т1 1; 2 1 1 1 1 1 1 1
Т2 2 2 2 2 2
Т10
Т3 3 3 3 3 2 2
Т4 4 4 4 3 3 3
Т11
Т5 5 5 4 4 3
Т12
Т6 6 6 5 5 4
Т7 6 5 5 4 4
Т13
Т8 6 6 5 5
Т14
Т9 6 6
Т15

Рытье траншеи может проводиться механизированным способом, с применением так называемых средств большой механизации или вручную, при небольшом объеме земляных работ или невозможности применения техники. Чаще всего для рытья траншей используются ковшовые и цепные экскаваторы.

Средства большой механизации для рытья траншей Средства большой механизации для рытья траншей

Рисунок. Средства большой механизации, применяемые при рытье траншей.

При выполнении земляных работ следует соблюдать правила, установленные ТКП 45-1.03-44 (действуют в РБ), Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках (действуют в РБ), СНиП 12-03-99 (действуют в РФ), Правилами охраны электрических сетей до и выше 1000В [Данные документы можно скачать/просмотреть в разделе ЛИТЕРАТУРА].

Перед тем как приступать к рытью траншеи место выполнения земляных работ должно быть очищено от строительного мусора, асфальтового покрытия, деревьев, валунов и т.п.

Если трасса КЛ имеет асфальтовое, плиточное или другое покрытие, разработку его производят с каждой стороны на 100-200 мм шире траншеи для предотвращения падения в траншею элементов покрытия, которые могут нанести повреждение работающим или повредить уложенный в траншею кабель.

Для свободного прохода рабочих по краю траншеи при разработке грунта выбрасываемую из траншеи землю располагают по одну сторону траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от ее края. Элементы уличного покрытия грунта (асфальт, плитку и другие материалы), а также верхние слои почвы (дерн в парках, растительный слой в скверах) во избежание их засыпки и засорения вынимаемым из траншеи грунтом следует складывать на расстоянии не менее 1 м от края траншеи со стороны, противоположной отвалу грунта.

Схема размещения грунта вдоль траншеи

Рисунок. Схема размещения грунта вдоль траншеи: 1 – отвал грунта; 2 – уличное покрытие грунта; 3 – элементы удаленного покрытия.

При рытье траншеи следят за тем, чтобы не засыпались дорожные знаки, зеленые насаждения и т. п.

После завершения земляных работ по рытью траншей, проходящих по населенной местности, они должны быть ограждены на всем протяжении. На ограждениях устанавливают предупреждающие надписи и знаки. На ограждениях, установленных на проезжей части улиц и дорог, монтируют сигнальное освещение. Для светильников применяют напряжение 12 В. В местах движения пешеходов траншею перекрывают временными мостиками шириной 1 м из прочных досок с ограждающими перилами высотой 1 м.

Пешеходный мостик через траншею

Рисунок. Пешеходный мостик через траншею

[Назад]      [Далее]



Средства большой механизации применяемые при рытье траншей



Юмор в энергетике